幻觉不是幻觉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏200分-已结帖 发表于:2019-12-30 13:54:48 楼主

我现在想用一个FX2N-2AD控制一个比例阀。使用的电流控制。因为2AD模块输出的是4-20ma的,数字量是0-4000。比例阀输出的是0-1000ma的,输出的液压是0-15.7MPA。

1、我不明白的是像图中的放大板怎么控制那个比例阀的对应关系。难道是我只要直接算出0-20ma对应0-15.7Mpa就可以了吗?

2、还是需要先算出0-20ma对应比例阀的0-1000ma,再算出对应的0-15.7MPA?image.png

image.pngimage.png


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
幻觉不是幻觉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-30 13:55:56 1楼
 

晸准的特马网站放大板的输出电流是1A的。

  回复 引用 举报
caozhiyong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-30 14:32:56 2楼
 

楼主对比例阀的理解太偏了,比例放大板输出的最大电流为1A,并不代表实际输出就是1A,另外你所谓的给的4-20ma对应的是0-15.7MPA,并不是说我给到20ma输出电流是1A就能到达15.7mpa,比例放大板的作用是把给过去的信号进行同比例放大,另外你保证你给过去的电流可变,压力是线性变化就可以,具体你给的20MA要是达不到压力那就是调比例放大版要做的工作,跟PLC的模拟量没多大关系,PLC保证给过去的电流信号是线性变化,具体压力是不是线性变化是比例放大版的调节问题,跟PLC无关

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-30 17:18:02 3楼
 

楼主:FX2N-2AD是模拟量采集模块,不能输出模拟量!!

你要输出模拟量控制比例阀应该选用FX2N-2DA模块!!

晸准的特马网站另外:比例阀本身的控制器在信号4-20ma已经做了补偿,也就是4-20ma线性对应输出压力了,你只要控制FX2N-2DA模块的线性输出即可

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-31 12:47:29 4楼
 

你用线性关系转换为对应工程量数据就行

  回复 引用 举报
嗨哥们传球 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-02 17:35:54 5楼
 

晸准的特马网站比例阀不好用,缺陷太多

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-02-05 17:21:11 6楼
 

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!